Respuesta de ururef sobre el tema Evaporador condensa agua y chorrea por delante a través de la turbina
Hola colegas.
Mmmmmh..... 80 PSI un equipo de R22 es un poco mucho, va a querer pararse por térmico el compresor.....
Estimados, si puede ser, esa presión es estimada de un equipo que fue mal calculado, el ambiente es muy caliente o grande. Tendrá una tendencia a presentar esta presión a temperaturas de mas de 36 o 37º c. Esto está dentro de los parámetros máximos calculados para los acondicionadores, y si se fijan, está evaporando cerca de los 7º C, o sea que para enfriar hasta unos 17ºC.
Gustavo, es así, dray baja la velocidad del ventilador, para bajar la presión de succión y tomar mas humedad.
No veo la conexión de todo esto pero con respecto al tema.....sacaría al maldito y lo vería fuera como funciona, si lo hace bien, bueno, lo cambio de lugar, no estará sobre una pared muy caliente?
Mmmmmh..... 80 PSI un equipo de R22 es un poco mucho, va a querer pararse por térmico el compresor.....
Estimados, si puede ser, esa presión es estimada de un equipo que fue mal calculado, el ambiente es muy caliente o grande. Tendrá una tendencia a presentar esta presión a temperaturas de mas de 36 o 37º c. Esto está dentro de los parámetros máximos calculados para los acondicionadores, y si se fijan, está evaporando cerca de los 7º C, o sea que para enfriar hasta unos 17ºC.
Gustavo, es así, dray baja la velocidad del ventilador, para bajar la presión de succión y tomar mas humedad.
No veo la conexión de todo esto pero con respecto al tema.....sacaría al maldito y lo vería fuera como funciona, si lo hace bien, bueno, lo cambio de lugar, no estará sobre una pared muy caliente?
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, josal, masaru
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- josal
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 1937
#45954
por josal
Respuesta de josal sobre el tema Evaporador condensa agua y chorrea por delante a través de la turbina
Buenas días queridos compañeros, siguiendo con la búsqueda de solución para el compañero Gustavo, logre encontrar un libro muy viejo, que habla un poco sobre el tema.
Dice lo siguiente.
Habla sobre un compresor de velocidad variable fabricado por lennox.
El compresor de velocidad variable tiene ventajas. Una es el echo en que abaja velocidad la toma de amperaje es menor, (la carga, que en este caso es el compresor no requiere de tanta corriente). Y la clasificación de eficiencia de energía estacional en muy alta.
Si existe alguna desventaja con el compresor de velocidad variable, seria el hecho de que la humedad se incrementa cunado el compresor esta funcionando a baja velocidad, la presión en el serpentín de enfriamiento se alza causando que la temperatura del serpentín sea mas caliente. Es decir la temperatura del serpentín en más alta, entonces se elimina menos humedad.
Para compensar por eso, compre Ud. Un control e instale de tal manera que el motor del ventilador pueda ser desacelerado.
Esto expuesto aquí, se trata de los problemas que existían al comienzo de la tecnología inverte.
Cuando tenga más tiempo subo foto de lo que aquí escribí, por si hay una duda.
Dice lo siguiente.
Habla sobre un compresor de velocidad variable fabricado por lennox.
El compresor de velocidad variable tiene ventajas. Una es el echo en que abaja velocidad la toma de amperaje es menor, (la carga, que en este caso es el compresor no requiere de tanta corriente). Y la clasificación de eficiencia de energía estacional en muy alta.
Si existe alguna desventaja con el compresor de velocidad variable, seria el hecho de que la humedad se incrementa cunado el compresor esta funcionando a baja velocidad, la presión en el serpentín de enfriamiento se alza causando que la temperatura del serpentín sea mas caliente. Es decir la temperatura del serpentín en más alta, entonces se elimina menos humedad.
Para compensar por eso, compre Ud. Un control e instale de tal manera que el motor del ventilador pueda ser desacelerado.
Esto expuesto aquí, se trata de los problemas que existían al comienzo de la tecnología inverte.
Cuando tenga más tiempo subo foto de lo que aquí escribí, por si hay una duda.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- gustavozotta
- Autor del tema
- Fuera de línea
#45956
por gustavozotta
Soluciones en refrigeración y aire acondicionado en San Miguel y Zona Norte: refrinor.net/
Respuesta de gustavozotta sobre el tema Evaporador condensa agua y chorrea por delante a través de la turbina
El equipo no está sobre una pared MUY caliente. Digamos que más o menos lo normal para el tipo de mampostería que se usa en la zona del Gran Buenos Aires. Son ladrillos tipo bloque de cemento, huecos, los de color gris, con la junta tomada sin revocar.
La pared donde está instalado el equipo recibe todo el sol de la mañana, pero aproximadamente a las 11hs ya comienza a recibir sombra, por lo que la temperatura no es más elevada que el promedio.
La unidad exterior también recibe sombra a medida que recibe sombra la pared, ya que está bajo un alero de unos 50 cm, con todos sus laterales bien ventilados, separada 50 cm del alero e instalada con ménsulas de 62 cm lo que deja unos generosos 20 cm de espacio detrás de la condensadora para ventilar muy adecuadamente.
Como dije antes, esta semana los dueños estuvieron de vacaciones por lo que entre lunes y martes pasaré a realizar más observaciones, mediciones de temperatura de trabajo, salto térmico, consumo, etc. Y por supuesto, realizaré limpieza de la evaporadora con desincrustante para eliminar variables.
La pared donde está instalado el equipo recibe todo el sol de la mañana, pero aproximadamente a las 11hs ya comienza a recibir sombra, por lo que la temperatura no es más elevada que el promedio.
La unidad exterior también recibe sombra a medida que recibe sombra la pared, ya que está bajo un alero de unos 50 cm, con todos sus laterales bien ventilados, separada 50 cm del alero e instalada con ménsulas de 62 cm lo que deja unos generosos 20 cm de espacio detrás de la condensadora para ventilar muy adecuadamente.
Como dije antes, esta semana los dueños estuvieron de vacaciones por lo que entre lunes y martes pasaré a realizar más observaciones, mediciones de temperatura de trabajo, salto térmico, consumo, etc. Y por supuesto, realizaré limpieza de la evaporadora con desincrustante para eliminar variables.
Soluciones en refrigeración y aire acondicionado en San Miguel y Zona Norte: refrinor.net/
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Jose Luis Gonzalez
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 1
#45965
por Jose Luis Gonzalez
Respuesta de Jose Luis Gonzalez sobre el tema Evaporadora condensa agua y chorrea por delante a través de la turbina
HOLA CON RESPECTO AL DRENAGE DE AGUA PUEDE SER QUE TENGA UNA FISURA LA TAPA CUANDO AJUSTAN LA PARTE DEL FRENTE DE FABRICA ME PASO EN UNA OPORTUNIAD DE FABRICA VINO CON UNA FISURA EN LA PARTE DE LA BASE,Y OTRA QUE ME PASO UNA BURBUJA DE AIRE NO ME DEJABA CAER EL AGUA POR GRAVEDAD INSOLITO PERO REAL
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Charrua
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 1694
#45969
por Charrua
Respuesta de Charrua sobre el tema Evaporadora condensa agua y chorrea por delante a través de la turbina
Colega Jose luiis gonzales. Con todo respeto y no lo tomes a mal , pero si es posible escribi
tus post en minuscula, en internet escribir en mayuscula significa que estas gritando.
Gracias
tus post en minuscula, en internet escribir en mayuscula significa que estas gritando.
Gracias
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, josal, Moderador, frio1933, gustavozotta, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración automática
- Heladeras No Frost
- heladera whirlpool wrx48d