Pregunta Problema con VET
- Diego
- Fuera de línea
#61998
por Diego
Se refiere al compensador, es lo mismo.
Respuesta de Diego sobre el tema Problema con VET
Emmanuel escribió: A que se refiere ururef con "va sin ecualizador"?
Se refiere al compensador, es lo mismo.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Diego
- Fuera de línea
#61999
por Diego
Yo suelo usar Danfoss o las Blue Star (que son copias chinas de las Danfoss) con tobera 00 ó 01 como máximo, para potencias entre 1/3 y 1/2 HP.
Las Blue Star son mucho mas baratas que las Danfoss, pero físicamente son iguales. E incluso las toberas son idénticas.
Respuesta de Diego sobre el tema Problema con VET
Emmanuel escribió:
Diego escribió: Acabo de ver un catálogo en donde dice que ese modelo de válvula viene para R22 y R134a y es con compensador.
Según la caja también va para R12 o sustitutos, al compensador le coloqué un tapón. Tu crees que debería ir directamente para una vet Danfoss para R12?
Yo suelo usar Danfoss o las Blue Star (que son copias chinas de las Danfoss) con tobera 00 ó 01 como máximo, para potencias entre 1/3 y 1/2 HP.
Las Blue Star son mucho mas baratas que las Danfoss, pero físicamente son iguales. E incluso las toberas son idénticas.
El siguiente usuario dijo gracias: camacho d, Emmanuel
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- damiarian
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 97
#62002
por damiarian
Respuesta de damiarian sobre el tema Problema con VET
Hola,hace poco realice un trabajo similar a el tuyo, era todo nuevo,pero tenía una tobera número 1, y renegue bastante porque no brindaba el frio deseado. Después de leer un poco,me di cuenta que la tobera era demasiado grande para el equipo, en realidad para el frio que deseaba. Coloque la 00, que sería aproximadamente para 1/2tonelada , quedo perfecto, el número 4 es demasiado grande,saludos y éxitos con tu proyecto.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, camacho d, Emmanuel
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- ururef
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 2710
#62006
por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema Como solucionar falla / problema con válvula de expansión termostática
El compensador (ecualizador), si lo tiene deberías conectarlo puede ser hasta con un capilar de 2.5 o 3.0 mm.
Eso va con un 0 y abris, o con un 1 y cerras
Eso va con un 0 y abris, o con un 1 y cerras
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, camacho d, Emmanuel
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Emmanuel
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 228
#62018
por Emmanuel
Respuesta de Emmanuel sobre el tema Problema con VET
Buenas tardes colegas,
trabajo terminado. Finalmente pude conseguir una tobera 01 para la vet Bitzer (costó, ése modelo tiene toberas más cortas). Efectivamente la solución era una tobera más chica.
Tuve que cargar más MO49 y un pequeño ajuste a la vet fue suficiente para hacer llegar en el gabinete a 0 ºC.
Temperatura ambiente: 20 ºC
Temperatura gabinete 0 ºC
Presión condensación 120 psi
Presión evaporación 11 psi
Caño con escarcha llegando al corte (no se oye entrar líquido en ningún momento)
Muchas gracias a todos los que participaron.
Saludos, Emmanuel
trabajo terminado. Finalmente pude conseguir una tobera 01 para la vet Bitzer (costó, ése modelo tiene toberas más cortas). Efectivamente la solución era una tobera más chica.
Tuve que cargar más MO49 y un pequeño ajuste a la vet fue suficiente para hacer llegar en el gabinete a 0 ºC.
Temperatura ambiente: 20 ºC
Temperatura gabinete 0 ºC
Presión condensación 120 psi
Presión evaporación 11 psi
Caño con escarcha llegando al corte (no se oye entrar líquido en ningún momento)
Muchas gracias a todos los que participaron.
Saludos, Emmanuel
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, camacho d
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, Moderador, frio1933, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración automática
- Heladeras No Frost
- Diagnóstico de falla en No Frost General Electric REGE 450