file Pregunta Aire tipo Split de 12.000 BTU marca ECOX,

Más
- #17146 por josal
Hoy estuve revisando un aire tipo Split de 12.000 BTU marca ECOX,
La cual presentaba una falla de código E2. Baje la tarjeta la lleve a mi laboratorio y estuve revisando. Este equipo trae una fuente con transformador tipo chopper en unos de sus devanados tiene un condensador color amarillo de 0.047uf, el mismo estaba desvalorizado.
Esta fue la solución al problema del bendito código.
Ahora el problema es que cuando arranca la unidad el compresor produce un zumbido pero no termina de arrancar, el ventilador de la U. E, si funciona, antes de reparar el bendito código E2 no arrancaba ni el compresor ni ventilador de la U.E. Primero antes de colocar los manómetro pensé en el condensador de arranque pero luego coloque el manómetro y por baja en reposo la aguja se va al fondo casi los 300 psi. Y con la unidad en marcha igual.
Bueno ahora pienso que puede estar tapado el sistema. El lunes bajo la U.E, y sigo comentando
Gracias

También te puede interesar: Las 5 fallas más frecuentes en aire acondicionado

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#17157 por jorge777
Respuesta de jorge777 sobre el tema Aire tipo Split de 12.000 BTU marca ECOX,
saludos,frisil explica mejor lo de los 300psig

300psig o 30hg en vacio

con equipo apagado?

Jorge Rodriguez, San Juan ,Puerto Rico
El siguiente usuario dijo gracias: josal

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#17155 por elbatallador
Respuesta de elbatallador sobre el tema Aire tipo Split de 12.000 BTU marca ECOX,
bueno hermano supongo que lo que quieres decir cuando dices que se va al fondo ( casi los 300psig) , es que esta en vació tanto cuando el compresor esta prendido como apagado , entonces si es que tienes un tapón en el sistema .

Si es el filtro que esta tapado se enfriara cuando el compresor encienda , y si no el tapón es en el capilar
El siguiente usuario dijo gracias: josal

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#17159 por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema Aire tipo Split de 12.000 BTU marca ECOX,

frisil escribió: Ahora el problema es que cuando arranca la unidad el compresor produce un zumbido pero no termina de arrancar, el ventilador de la U. E, si funciona, antes de reparar el bendito código E2 no arrancaba ni el compresor ni ventilador de la U.E. Primero antes de colocar los manómetro pensé en el condensador de arranque pero luego coloque el manómetro y por baja en reposo la aguja se va al fondo casi los 300 psi. Y con la unidad en marcha igual.

Hola Frisil. No me queda bien en claro la explicación. Vamos por partes.

¿Logra arrancar sí, o no el compresor?

¿La presión que tomas que es del lado baja, es mientras el compresor no funciona?

Estos compresores llevan capacitor de marcha y no de arranque. El característico zumbido, puede ser originado por una falla en dicho capacitor o condensador del compresor. Prueba con uno nuevo y después nos avisas por favor.

Saludos.
El siguiente usuario dijo gracias: josal

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#17164 por CLAUDIO
Respuesta de CLAUDIO sobre el tema Aire tipo Split de 12.000 BTU marca ECOX,
300PSI con el equipo apagado? uncamente con 410 y 35ºc de ambiente
El siguiente usuario dijo gracias: josal

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.